空调大户浙江省的空调负荷是怎么组成的?

来源:浙电e家 | 2022-10-27 08:45:29 |

眼下正是秋高气爽的好时节,空气中都弥漫着桂花香。但再过个把月,浙江就要入冬了。

除了靠抖和一身正气,南方人也爱用空调取暖,用电负荷也会随之上升。


(资料图片)

(来源:微信公众号“浙电e家” 作者:融媒体中心)

不过,你知道空调负荷都有哪些部分构成吗?今天我们来算一算。

以下为夏冬两季最大空调负荷测算规则:

基准负荷:对浙江全省4月份负荷曲线与温度曲线进行关联性分析,挑选出负荷与温度敏感性最低的5个工作日(4月14日、15日、18日、19日和20日),参照PJM基线算法,得到浙江用电负荷基线。

制冷负荷:浙江今年夏季最高用电负荷出现在8月23日,对当天用电负荷曲线与今年基线进行比较,得到全年夏季最大日空调制冷负荷。

取暖负荷:浙江去年冬季最高用电负荷出现在12月28日,对当天用电负荷曲线与今年基线进行比较,并进一步考虑去年暖冬和前年冷冬的温度差异影响,得到全年冬季最大日取暖负荷。

夏季篇

浙江全年夏季最大日空调制冷负荷约在3300万千瓦至3900万千瓦之间,占全社会最高负荷近40%。

其中工业空调负荷540万千瓦至850万千瓦之间(早峰负荷最高),占比17%至25%;商业及非工业空调负荷在840万千瓦至1360万千瓦之间(腰荷负荷最高),占比26%至38%;居民空调负荷在1300万千瓦至1900万千瓦之间(晚峰负荷最高),占比38%至58%。

如果仔细观察会发现,这三者之间刚好是错位出现高峰,存在互补调节可能性。

从商业及非工业的分类来看:

空调负荷占比前三的行业为办公写字楼(242万千瓦)、商场超市(105万千瓦)、政府公共机构(78万千瓦)。

冬季篇

冬季取暖负荷(含暖风机等制热设备)最高约2060万千瓦,占全社会最高用电负荷超22%。

其中工业取暖负荷在280万千瓦至720万千瓦之间(早峰负荷最高),占比14%至36%;商业及非工业取暖负荷在360万千瓦至700万千瓦之间(腰荷负荷最高),占比18%至34%;居民取暖负荷在600万千瓦至1340万千瓦之间(晚峰负荷最高),占比30%至68%。

从商业及非工业的分类来看:和夏季略有不同,冬季空调负荷占比前三的行业为办公写字楼(136万千瓦)、政府公共机构(63万千瓦)、学校(52万千瓦)。

通过以上数据分析可知,浙江夏季空调负荷远大于冬季取暖负荷,其中居民空调负荷又占总空调负荷的50%左右。在冬季,白天取暖负荷主要是工商业用户,晚上主要是居民。

整体调节能力如何?

夏季将空调制冷温度调高到26℃,最大理论可调节负荷能力为603万千瓦,其中居民可调节能力为380万千瓦,商业楼宇和公共机构为223万千瓦。

冬季将空调制热温度调低到20℃或开展综合能源管理,最大理论可调节负荷能力为186万千瓦,其中居民可调节能力为120万千瓦,商业和公共机构合计66万千瓦。夏季工业最高空调负荷850万千瓦,最大理论可调节负荷能力为127万千瓦。冬季工业最高空调负荷717万,最大理论可调节负荷能力为107万千瓦。综上所述,浙江全省的夏季最大理论可调节负荷能力约为730万千瓦,冬季最大理论可调节负荷能力约为290万千瓦。