来源:国家电网报 | 2023-06-20 08:32:46 |
(资料图片仅供参考)
6月16日获悉,中国电力科学研究院有限公司日前完成特高压换流变压器防爆燃用550千伏接地触发间隙油中电弧转移熄弧模拟试验,触发间隙均在1毫秒内可靠转移熄灭油中电弧,验证了触发间隙转移熄灭油中电弧防爆燃方案的可行性,并在接近实际工况下验证了触发间隙的关键性能及可靠性,为特高压换流变压器防爆燃提供了简单有效的解决方案及关键设备。
据介绍,特高压换流变压器发生内部短路故障会产生高能油中电弧,进而出现高温油气及大的冲击力,导致壳体开裂燃爆。常规断路器开断时间为40~50毫秒,难以快速清除油中电弧。2022年年底,中国电科院高压所在某特高压工程直流80千伏触发间隙成功研制并示范应用的基础上,研究提出采用接地触发间隙转移熄灭油中电弧的防爆燃方案:在换流变压器网侧对地安装触发间隙,当换流变压器严重短路故障时,换流阀闭锁,触发间隙可在1毫秒内动作,快速转移熄灭油中电弧,防止换流变压器爆燃。
依托国家电网有限公司“特高压换流变压器防爆燃”框架项目,中国电科院高压所联合西安交通大学等高校和单位,针对550千伏触发间隙高绝缘、强触发、大通流、高电位测控等技术开展集中攻关,研制出工程化样机,其雷电耐压1860千伏,可靠转移熄弧电压7千伏,触发时延小于0.3毫秒。中国电科院高压所在公司(常州)电气设备检测中心成功开展了6次试验,在模拟特高压换流变压器550千伏网侧主绝缘最小油隙距离250/450/650毫米、电流15.8~37千安的工况下,触发间隙均能在1毫秒内成功动作,转移熄灭油中电弧。(李志兵 徐晓东 张然)
2023-06-19 20:41:56
2023-06-19 17:38:34
2023-06-19 17:47:05
2023-06-19 17:44:34
2023-06-19 17:41:28
2023-06-19 17:27:22
2023-06-19 17:05:07
2023-06-19 17:03:14
2023-06-19 16:58:46
2023-06-19 16:57:36
2023-06-19 16:52:58
2023-06-19 16:52:44
2023-06-19 16:48:22
2023-06-19 16:48:17
2023-06-19 16:47:39
2023-06-19 16:46:37
2023-06-19 16:42:24
2023-06-19 16:41:50
2023-06-19 16:41:00
2023-06-19 16:40:49
2023-06-19 16:40:47