世界微速讯:特高压换流变压器油中电弧转移熄弧模拟试验完成

来源:国家电网报 | 2023-06-20 08:32:46 |


(资料图片仅供参考)

6月16日获悉,中国电力科学研究院有限公司日前完成特高压换流变压器防爆燃用550千伏接地触发间隙油中电弧转移熄弧模拟试验,触发间隙均在1毫秒内可靠转移熄灭油中电弧,验证了触发间隙转移熄灭油中电弧防爆燃方案的可行性,并在接近实际工况下验证了触发间隙的关键性能及可靠性,为特高压换流变压器防爆燃提供了简单有效的解决方案及关键设备。

据介绍,特高压换流变压器发生内部短路故障会产生高能油中电弧,进而出现高温油气及大的冲击力,导致壳体开裂燃爆。常规断路器开断时间为40~50毫秒,难以快速清除油中电弧。2022年年底,中国电科院高压所在某特高压工程直流80千伏触发间隙成功研制并示范应用的基础上,研究提出采用接地触发间隙转移熄灭油中电弧的防爆燃方案:在换流变压器网侧对地安装触发间隙,当换流变压器严重短路故障时,换流阀闭锁,触发间隙可在1毫秒内动作,快速转移熄灭油中电弧,防止换流变压器爆燃。

依托国家电网有限公司“特高压换流变压器防爆燃”框架项目,中国电科院高压所联合西安交通大学等高校和单位,针对550千伏触发间隙高绝缘、强触发、大通流、高电位测控等技术开展集中攻关,研制出工程化样机,其雷电耐压1860千伏,可靠转移熄弧电压7千伏,触发时延小于0.3毫秒。中国电科院高压所在公司(常州)电气设备检测中心成功开展了6次试验,在模拟特高压换流变压器550千伏网侧主绝缘最小油隙距离250/450/650毫米、电流15.8~37千安的工况下,触发间隙均能在1毫秒内成功动作,转移熄灭油中电弧。(李志兵 徐晓东 张然)

关键词: